www.radaestintori.it
http://www.radaestintori.it/forum/

Periodo di Verifica
http://www.radaestintori.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=13
Pagina 1 di 1

Autore:  raimondo [ 28/09/2009, 0:30 ]
Oggetto del messaggio:  Periodo di Verifica

Periodicità delle manutenzioni preventive, da effettuarsi nell'arco di due anni:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO TERMICO

Manutenzione annuale: Con cadenza annuale il C.A.T., preavvisando ( telefonicamente oppure in forma scritta ) alcuni giorni prima, effettua la manutenzione programmata all’impianto termico indicata al punto 1. e prevista dalla legislazione nazionale vigente.

Manutenzione biennale: Ogni due anni, oltre alla manutenzione, il C.A.T. provvederà ad eseguire anche le verifiche ed i controlli specificati al punto 2.

1. Durante la manutenzione annuale verranno eseguite le seguenti operazioni:

- Prova di tenuta del circuito gas dell’apparecchio;
- Controllo e pulizia dello scambiatore lato fumi, del bruciatore e della camera di combustione;
- controllo dei dispositivi di sicurezza;
- controllo delle tarature del bruciatore, del globale funzionamento dell’apparecchio con segnalazione e sostituzione,previa autorizzazione del proprietario, di eventuali componenti;
- verifica delle prestazioni in fase di produzione acqua calda;
- controllo del tiraggio del camino.

2. All’atto della verifica iniziale e successivamente ogni due anni , oltre alle operazioni sopra citate il C.A.T. provvederà anche ad eseguire il controllo della corretta combustione previsto dalla legislazione nazionale vigente, relativo al risparmio energetico.
Verranno effettuate le seguenti verifiche:

- Temperatura fumi e ambiente;
- Verifica di CO2, O2, CO;
- Perdita di calore sensibile;
- Rendimento di combustione;
- Sistema di ventilazione dei locali

e voi fate la manutenzione ?
se e si e/o ogni quando la fate?